Цитата(Abysmo @ 29.10.2010, 17:59)

1. Термостат до калорифера по его методе работает. Ради прикола проверял лично. И защищает от угрозы заморозки в стоянке он лучше, чем после калорифера. "Нафталина" тут прав - капилляр термостата находится на границе раздела двух сред: холодного воздуха и горячего калорифера и греется его теплом. НО ЕСТЬ ОДНО НО! Капилляр должен быть размотан прямо по поверхности калорифера. Причем вдоль трубок, а не перпендикулярно им. Если не объяснить это монтажникам, выйдет фуфло. Каппиляр термостат крепил канцелярскими скрепками - пихал их между ламелями калорифера, так как не смог найти ничего дельного и более технологичного. Термостат следует загонять в жесткий минус (проверяется экспериментально при наладке), а не в +7...+10 градусов, как при монтаже за калорифером.
Ничерта этот термостат не работает. Он только сигнализирует о том, что на калорифер с улицы дует холодный воздух. А вся ответственность за заморозку термостата ложится на датчик в обратке. Это не есть хорошо, т.к. при малых скоростях циркуляции теплоносителя в калорифере распределение тепла по нему происходит неравномерно. И из калорифера может течь еще тепленькая водичка, а часть калорифера уже заморожена. Термостат за калорифером засекает эти участки на раз. Да и инерционность у датчика в обратке обычно много больше, чем у капилярного термостата. особенно , если этот датчик накладной.
Такое расположение термостата может быть полезным если мы остановили установку, в калорифере холодная вода, а воздушный клапан закрылся не до конца.
Я тут делал автоматику на приточки и по совету все того-же эксперта из ГГЭ вынес датчик канальной температуры подальше в канал, чтобы воздух после калорифера успел перемешаться и температура усредниться. На улице было +4грС. Калорифер был занолнен воздухом. Вентустановка и каналы находятся в теплом помещени венткамеры. Запускаю установку. Менее чем через 1мин. с воздушного термомтата, прикрепленного на заднюю стенку калорифера приходит сигнал об угрозе заморозки (термостат выставлен на +5грС).
Продолжаю эксперимент - отключаю програмно термостат и запускаю обратно вентустановку. По идее в канал вентилятором подается холодный воздух и установка должна отключиться по канальному датчику, установленному метрах в 3-4 от вентилятора в теплоизолированном от помещения канале. Уставка по заморозке для этого датчика +14грС. В итоге установка отключается только где-то через 4-5 мин. Столько времени ему понадобилось. чтобы его показание снизилось с 20 до 14гр. Датчик вроде не из дешевых (S+S Regeltechnics). Думаю у погружного датчика в обратке VSP этой же фирмы инерционность не на много меньше.
Так что заморозить калорифер по этой схеме куда более вероятно. Жаль небыло возможности пригласисть этого эксперта на натурые испытания.